Dell PowerEdge T605 Manual del usuario

Página 37

Advertising
background image

Información sobre el sistema

37

E2111

SBE Log

Disable

DIMM #

El BIOS del sistema ha
desactivado el registro de
errores de un solo bit (SBE)
de memoria y no reanudará
el registro de más SBE hasta
que se reinicie el sistema.
“#” representa el módulo
DIMM denotado por el
BIOS.

Consulte “Solución de
problemas de la memoria
del sistema” en la
página 201.

E2112

Mem Spare

DIMM #

El BIOS del sistema ha
sustituido la memoria ya
que ha determinado que
tenía demasiados errores.
“# & #” representa el par de
DIMM denotado por el
BIOS.

Consulte “Solución de
problemas de la memoria
del sistema” en la
página 201.

I1910

Intrusion

Se ha extraído la cubierta
del sistema.

Mensaje meramente
informativo.

I1911

>3 ERRs Chk

Log

Mensaje de desbordamiento
de la pantalla LCD.

Se puede mostrar de forma
secuencial un máximo de
tres mensajes de error en la
pantalla LCD. El cuarto
mensaje aparece como el
mensaje de desbordamiento
estándar.

Consulte el SEL para
obtener información de
los eventos.

I1912

SEL Full

El registro de eventos del
sistema está lleno y no
puede registrar más eventos.

Borre el registro
eliminando entradas de
eventos.

I1915

Video Off

(La pantalla LCD
se ilumina con
una luz de fondo
azul o ámbar.)

El usuario remoto de la RAC
ha apagado el vídeo.

Mensaje meramente
informativo.

Tabla 1-5.

Mensajes de estado de la pantalla LCD

(continuación)

Código

Texto

Causas

Acciones correctivas

Advertising