background image

Información sobre el sistema

33

E1915

IO55 HTSink

Missing

MCP55 Htsink

Missing

El sensor del disipador de
calor informa de que falta el
disipador de calor IO55 del
conjunto de chips.

El sensor del disipador de
calor informa de que falta el
disipador de calor MCP del
conjunto de chips.

Consulte “Obtención de
ayuda” en la página 237.

E1A14

SAS Cable A

Falta el cable SAS A o está
dañado.

Vuelva a colocar el cable.
Si el problema persiste,
sustituya el cable.

Si el problema persiste,
consulte “Obtención de
ayuda” en la página 237.

E1A15

SAS Cable B

Falta el cable SAS B o está
dañado.

Vuelva a colocar el cable.
Si el problema persiste,
sustituya el cable.

Si el problema persiste,
consulte “Obtención de
ayuda” en la página 237.

E1A15

SAS Cable C

Falta el cable SAS C o está
dañado.

Vuelva a colocar el cable.
Si el problema persiste,
sustituya el cable.

Si el problema persiste,
consulte “Obtención de
ayuda” en la página 237.

E1A15

SAS Cable D

Falta el cable SAS D o está
dañado.

Vuelva a colocar el cable.
Si el problema persiste,
sustituya el cable.

Si el problema persiste,
consulte “Obtención de
ayuda” en la página 237.

Tabla 1-5.

Mensajes de estado de la pantalla LCD

(continuación)

Código

Texto

Causas

Acciones correctivas

Advertising