Solución de problemas de refrigeración del sistema – Dell PowerEdge T605 Manual del usuario

Página 199

Advertising
background image

Solución de problemas del sistema

199

4

Asegúrese de que la fuente de alimentación esté instalada correctamente;
para ello, extráigala y vuelva a instalarla. Consulte “Instalación de una
fuente de alimentación redundante” en la página 93.

NOTA:

Después de instalar una fuente de alimentación, espere unos

segundos hasta que el sistema la reconozca y determine si funciona
correctamente. El indicador de alimentación se iluminará en color verde para
indicar que la fuente de alimentación funciona correctamente. Consulte
“Códigos de los indicadores de alimentación” en la página 20.

5

Si el problema persiste, extraiga la fuente de alimentación que no
funciona. Consulte “Extracción de una fuente de alimentación
redundante” en la página 91.

6

Instale una fuente de alimentación nueva. Consulte “Instalación de una
fuente de alimentación redundante” en la página 93.

Si el problema persiste, consulte “Obtención de ayuda” en la página 237.

Solución de problemas de refrigeración
del sistema

Problema

El software de administración de sistemas emite un mensaje de error
relativo al ventilador.

Acción

Asegúrese de que no se dé ninguna de las situaciones siguientes:

La cubierta del sistema, las unidades de relleno o las cubiertas se han
extraído.

La temperatura ambiente es demasiado elevada.

El flujo de aire externo está obstruido.

Los cables internos del sistema obstruyen el flujo de aire.

Un ventilador de refrigeración se ha extraído o ha fallado. Consulte
“Solución de problemas de los ventiladores” en la página 200.

Advertising