Información sobre el sistema

Mensajes del sistema

Los mensajes del sistema aparecen en la pantalla para notificar la posible
existencia de un problema en el sistema.

NOTA:

Si recibe un mensaje del sistema que no figura en la tabla, revise la

documentación de la aplicación que se está ejecutando cuando aparezca el
mensaje o la documentación del sistema operativo para obtener una explicación
del mensaje y la acción recomendada.

Mensaje

Causas

Acciones correctivas

Alert! BMC not

responding.

Rebooting.

La BMC no responde a la
comunicación con el BIOS
debido a que no funciona
correctamente o a que no
se ha completado la
inicialización. El sistema
se reinicia.

Espere a que el sistema se
reinicie.

Alert! BMC not

responding.

Power required

may exceed PSU

wattage.

Alert!

Continuing

system boot

accepts the risk

that system may

power down

without warning.

La BMC está bloqueada.

La BMC se ha restablecido
de forma remota mientras
se iniciaba el sistema.

Después de la recuperación
de la CA, la BMC tarda
más tiempo del habitual
en iniciarse.

Desconecte la alimentación
de CA del sistema durante
10 segundos y reinicie el
sistema.