Dell PowerEdge T310 Manual del usuario

Página 36

Advertising
background image

36

Información sobre el sistema

E1618

Predictive

failure on

Power Supply

# (### W).

Check PSU.

Un error en el ventilador de
la fuente de alimentación,
una condición de exceso de
temperatura o un error de
comunicación en la fuente
de alimentación ha provo-
cado la aparición de un
aviso de error inminente en
la fuente de alimentación.

Consulte “Solución de pro-
blemas de las fuentes
de alimentación” en la
página 174.

E161C

Power Supply

# (### W)

lost AC

power. Check

PSU cables.

La fuente de alimentación
especificada está conectada
al sistema, pero ha perdido
la entrada de CA.

Compruebe la fuente de
energía de CA para la fuente
de alimentación especifi-
cada. Si el problema per-
siste, consulte “Solución de
problemas de las fuentes
de alimentación” en la
página 174.

E1620

Power Supply

# (### W) AC

power error.

Check PSU

cables.

La entrada de CA de la
fuente de alimentación
especificada está fuera
del intervalo permitido.

Compruebe la fuente de
energía de CA para la fuente
de alimentación especifi-
cada. Si el problema persiste,
consulte “Solución de pro-
blemas de las fuentes
de alimentación” en la
página 174.

E1624

Lost power

supply

redundancy.

Check PSU

cables.

El subsistema de la fuente
de alimentación ya no es
redundante. Si la otra
fuente de alimentación
falla, el sistema se apagará.

Consulte “Solución de pro-
blemas de las fuentes
de alimentación” en la
página 174.

E1626

Power Supply

Mismatch.

PSU1 = ### W,

PSU2 = ### W.

Las fuentes de alimentación
del sistema no tienen la
misma potencia.

Asegúrese de que las fuentes
de alimentación instaladas
tienen la misma potencia.
Consulte las especificacio-
nes técnicas que se encuen-
tran en la

Guía de

introducción del sistema.

Tabla 1-2.

Mensajes de estado de la pantalla LCD

(continuación)

Código

Texto

Causas

Acciones correctivas

Advertising